This is topic Wieviele geräte dürfen in eine Steckdose??? in forum Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software at technoforum.de.
Um den Thread anzusehen, klicke auf diesen Link:
https://forum.technoforum.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=002791
Geschrieben von: A.Libi (Usernummer # 5711) an
:
hmm eigentlich dumme frage.. maximal soviele bis die sicherung rausfliegt....*gggggg*
nee, mal ehrlich.. mach mir schon gedanken, da ich sau wenig steckdosen hab.. und so kommts, dass ca 9 swynths + pc, drucker & monitor sowie meine Aktiv boxen über eine steckdose laufen... und da macht man sich schon so seine gedanken.. gibt es da ein maximum was man beachten sollte? hab mir auch so ne "spezal" leiste mit überspannungsschutz gekauft, aber das bringt ja nur was in die andere richtung....
wär net wenn mir da jemand mal ne auskunft gebe könnte.. bin selber ja net so der elektriker...
peace thru beatz
A.libi
Geschrieben von: Bernie (Usernummer # 3223) an
:
Das kommt auf die Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte an, wieviel Watt das sind kannst Du auf den Typenschildern meistens nachlesen. An einer guten Steckerleiste sollten nicht mehr als 2000 W dranhängen (steht da auch meistens drauf), bei den billigen ca. die Hälfte.
Geschrieben von: Ravermeister (Usernummer # 2833) an
:
Wie wir das einmal gemacht haben:
3 x 800 Watt RMS Endstufen an eine normale 3er-Schuko-Leiste gehängt.
Und wir haben uns da noch gewundert warum die Sicherung ständig beim einschalten der 2. Endstufen fliegt! Also ich würde grade bei Soundgeräten (Drummachines, Mischpulte, Plattenspieler, ...)
alle an der selben Phase (=Steckdose in diesem Fall) hängen, sonst kann es sein, dass es brummt.
Diese Kleingeräte wie ne 303 oder so die brauchen doch fast nix, also eigentlich unbedenklich, was du da machst... aber sicherheitshalber mal so verfahren wie Bernie geschrieben hat!
Geschrieben von: thomassaker (Usernummer # 4771) an
:
Normalerweise haben Haushaltssicherungen einen Strom von 10 oder 16 Ampere, bei 230 V kann man sich leicht ausrechnen, wieviel Leistung hinter einer Sicherung verbraten werden kann. Bei Soundsystemen muss man allerdings damit rechnen , dass die Spitzenströme deutlich höher ausfallen, als die angegebene Leistungsaufnahme erahnen lässt. -> also einfach mal in den Sicherungskasten schauen ;-)P = U x I
2300 W = 230 V x 10 A
3680 W = 230 V x 16 A
HTH
Thomas
Geschrieben von: DanZas (Usernummer # 484) an
:
Jaja .. man möge mich lebensmüde nennen, aber bei mir läuft seit Jahren der Großteil meiner Anlage an einer 9.90-DM-Billigleiste (2 Verstärker, DVD, DD-Decoder, Tape, Tuner, DAT, Minidisc, Video, CD, 2x 1210er, Mixer, 4 Equalizer, PC und LCD.Sicher geht das über die zulässige Leistung; das Kabel wird bei Benutzung aller Geräte allerdings "nur" leicht warm.
later,
dnZ
Geschrieben von: Claudi (Usernummer # 5848) an
:
[QUOTE]Ursprünglich geschrieben von thomassaker:
[B]Normalerweise haben Haushaltssicherungen einen Strom von 10 oder 16 Ampere, bei 230 V kann man sich leicht ausrechnen, wieviel Leistung hinter einer Sicherung verbraten werden kann. Bei Soundsystemen muss man allerdings damit rechnen , dass die Spitzenströme deutlich höher ausfallen, als die angegebene Leistungsaufnahme erahnen lässt. -> also einfach mal in den Sicherungskasten schauen ;-)P = U x I
2300 W = 230 V x 10 A
3680 W = 230 V x 16 A
Ist schon richtig doch pass auf wenn Du meinst es geht den Strom aus einem anderen Zimmer zu "ziehen" denn oft sind mehrere zimmer auf dem gleichen Automaten abgesichert.Wobei man aber sagen muß das nicht immer die aufgenommene Leistung schuld ist sondern genauso können es zu lange leitungen sein die den Ohmschen wiederstand so hoch schnellen lassen das mehr Strom fließen muß um die gleiche leistung zu erreichen.Dabei kann es passieren das die max. Amperezahl uberschritten wird und der Automat deshalb auslöst.Genauso kann es sein das bei einem Kabelverhau die Fehlerströme so groß werden das sich der Fehlerstromschutzschalter (FI) sich meldet und auslöst.
@ DanZas
Würde mir mal gedanken machen.Normale Leitungen die Heute verwendet werden NYM 3*1,5mm² sind bis 16 Ampere zulässig und normalerweise werden sie dann nicht warm.
Greetz 2 all
Love,Peace und Ton aus Strom.
Geschrieben von: Herr Minimal (Usernummer # 3603) an
:
synthies an sich sind keine fresser. so ca. 20W vielleicht. bei roland zumindest
Geschrieben von: Da_Face (Usernummer # 1081) an
:
Hmmm ok, Schwanzvergleich :
Computer, Monitor, Computerboxen, 2 Mischpulte, 7 Synthesizer, 4 Effekgeräte ...Ich habe hier 5 Mehrfachsteckdosen in reihe geschaltet ... kein problem *g*
[ 25-06-2002: Beitrag editiert von: Da_Face ]
Geschrieben von: Ravermeister (Usernummer # 2833) an
:
quote:
Ich habe hier 5 Mehrfachsteckdosen in reihe geschaltet ... kein problem *g*[/B]
Bist du lebensmüde???
Das würde ich mir mal schleunigst nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Hab mal gelesen, dass es laut TÜV extrem gefährlich sein kann wenn man schon 3 Mehrfachleisten aneinanderhängt!
Anscheinend wird durch die vielen Verbraucher die Leistung überzogen, was ja dank Sicherung nicht schlimm ist, aber der Widerstand wird zu hoch und die Kabel überhitzen.
Weiss es aber nicht mehr genau...
Geschrieben von: DanZas (Usernummer # 484) an
:
Ist vielleicht auch Plazebo-Effekt. Aber relativ sicher bin ich mir schon, daß die Kabel warm werden. Egal. Hat Jahre gefunzt, wird noch Jahre funzen.later,
dnZ
Geschrieben von: ShadowRa (Usernummer # 3781) an
:
vielleicht sind die sichtbaren Kabel kühl oder nur leicht warm , aber schon mal überlegt wie es mit dem Kabeln hinter der oder in der Wand geht ? Die können nämlich scheisse heiß werden, da die Luftzufuhr ja nur bedingt gewährleistet wird. ALso würd ich nich so viel Dran hängen, denn sonst KABELBRAND ! und das is es ja wohl nich wert.
wie oben schon erwäähnt sind nich alles Stromfresser und somit ist es immer noch möglich mehrere Geräte hintereinader laufen zu lassen
Geschrieben von: gescom (Usernummer # 2169) an
:
weniger ist oft mehr kann mich noch an meine verschmorte dose erinnern, die dann irgendwann anfing zu schmelzen, dass der stecker nichtmal mehr rausging *g* der elektriker kam kurz vor dem abfackeln
Geschrieben von: Da_Face (Usernummer # 1081) an
:
Im endeffekt hängen doch alle Geräte, in einem Raum, an einer Leitung oder nicht?
Da isses doch egal, ob ich jetzt ne 3er Steckdosenleiste in der Wand habe oder ne 3er Steckdose aufm Teppich.
Geschrieben von: thomassaker (Usernummer # 4771) an
:
quote:
Ursprünglich geschrieben von Claudi:Ist schon richtig doch pass auf wenn Du meinst es geht den Strom aus einem anderen Zimmer zu "ziehen" denn oft sind mehrere zimmer auf dem gleichen Automaten abgesichert.Wobei man aber sagen muß das nicht immer die aufgenommene Leistung schuld ist sondern genauso können es zu lange leitungen sein die den Ohmschen wiederstand so hoch schnellen lassen das mehr Strom fließen muß um die gleiche leistung zu erreichen.Dabei kann es passieren das die max. Amperezahl uberschritten wird und der Automat deshalb auslöst.Genauso kann es sein das bei einem Kabelverhau die Fehlerströme so groß werden das sich der Fehlerstromschutzschalter (FI) sich meldet und auslöst.
[/B]
Wie ich geschrieben habe meinte ich es auch, 10 oder 16 A hinter einer Sicherung, wieviele Zimmer da an einer Sicherung hängen, das muss man schon selbst sehen.
Der Leitungswiderstand ist bei einer gewöhnlichen Wohnung wohl vernachlässigbar, bei 1000 m Länge, 1,5mm^2 querschnitt und einer Leitfähigkeit von 58m/ohm*mm^2 sind es 11,5 ohm.
und natürlich kann man sich eine Steckerkaskade bauen, man kann auch 20 schukodosen aneinander reihen. Nur sollte man darauf achten, dass die Kabel sich gegenseitig nicht zu stark beeinflussen, denn wenn man beispielsweise eine Kabeltrommel nicht abwickelt hat man eine Spule, die natürlich die Sicherung kommen lässt.
Geschrieben von: Emeal (Usernummer # 1756) an
:
Eine Kabeltrommel sollte man immer komplett abwickeln, da im aufgewickelten Zustand die Trommel durch die Spulen-Wirkung zu heiß wird. Das macht so viel aus, daß sie aufgewickelt nur mit 1000 Watt, sonst mit 3600 Watt belastet werden kann (bei Kabelquerschnitt von 1,5mm²).
Geschrieben von: A.Libi (Usernummer # 5711) an
:
ui....
das sind ja erstmal ne menge Infos... werde dann mal rechnen..
zumal ich erst letztens nen kabelbrand im herd hatte.... echt toll.. will man nachts mal was trinken und kommt in küche und was geht? voll flammen und alles schwarz.... na super...
und da ich auf sowas keinen bock mehr hab (obwohl... FLASHT schon recht gut..) werde ich mal schauen... aber die kabel werden bei m ir net warm... schonmal gutes zeichen..
also thanx für die vielen answers.
Peace thru beatz
A.Libi
Geschrieben von: Ravermeister (Usernummer # 2833) an
:
P = U x IÄh... Jungs ich bin mir jetzt absolut nicht mehr sicher, aber seit ihr euch da sicher?
Das ist doch die Formel bei GLEICHSTROM.
aus der Steckdose kommt ja bekanntlich Wechselstrom... muss dass dann nicht heißen:
P = U x I x irgendsoeine komische Konsante die mir grade nicht mehr einfällt
Also da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher... Elektriker vortreten!
Geschrieben von: Emeal (Usernummer # 1756) an
:
Die Formel ist bei Gleich- wie bei Wechselstrom anzuwenden.
Ich habe hierzu was im Netz gefunden:Im oberen Teil wird der Zusammenhang zwischen Effektivwert U und Maximalwert û. Danach beträgt der Maximalwert unserer 230V-Wechselspannung über 325V.
In Wechselspannungskreisen ändern sich fortlaufend die Werte von Spannung und Strom, so daß sich auch die Leistung ( P = U × I ) fortlaufend ändern muß. Die sich fortlaufend ändernden Momentanwerte der elektrischen Leistung sind für die Ermittlung ihrer Wirkung nicht besonders gut geeignet. Sinusförmige Wechselspannungen und Wechselströme werden in der Regel mit ihren Effektivwerten angegeben. Die Angabe für unser Wechselstromnetz mit U = 230V besagt also, daß die Wechselspannung in einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmewirkung hervorruft wie eine Gleichspannung von U = 230V. Daraus ergibt sich, daß die Formel für die Leistungsberechnung im Wechselstromkreis
P = U × I
völlig identisch mit der Leistungsformel für den Gleichstromkreis ist.
Geschrieben von: thomassaker (Usernummer # 4771) an
:
quote:
Ursprünglich geschrieben von Ravermeister:
P = U x IÄh... Jungs ich bin mir jetzt absolut nicht mehr sicher, aber seit ihr euch da sicher?
Das ist doch die Formel bei GLEICHSTROM.
aus der Steckdose kommt ja bekanntlich Wechselstrom... muss dass dann nicht heißen:
P = U x I x irgendsoeine komische Konsante die mir grade nicht mehr einfällt
Also da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher... Elektriker vortreten!
ist schon richtig, eigentlich muss es P = U*I*cos(Phase) heissen. Bei einer Phase gegen Null gibt es keine Phasenverschiebung, damit keinen Phasenwinkel und damit ist der cos 0° = 1 und damit ist Scheinleistung = Wirkleistung und die Formel stimmt. Die Formeln finden bei den 3Phasenschaltungen Anwendung (stern dreieck).
Geschrieben von: Ravermeister (Usernummer # 2833) an
:
Genau... jetzt weiss ich's wieder!Das ist doch auch der Grund, warum die Leistung von Stromaggregaten immer in kVA angegeben wird und nicht in kW, weil das ja wegen eben dieser Formel nicht das selbe ist.
Geschrieben von: thomassaker (Usernummer # 4771) an
:
Genau, VA bezeichnet die Scheinleistung S.
Mann, da hat sich das Studium endlich mal gelohnt
Geschrieben von: A.Libi (Usernummer # 5711) an
:
ALso jetzt wirds mir hier echt zu technsich... absolut totale verpeilung*ggggg*
Geschrieben von: thomassaker (Usernummer # 4771) an
:
überleg doch einfach nur, wieviele Geräte letztdendlich an der Phase / hinter der Sicherung an der Strippe hängen, addiere die Wattzahl und schon kannst du sagen, ob du das da wirklich alles dran haben solltest, oder eben nicht ;-)Wenn deine Elektrik in der Bude nicht aus Adolfs Zeiten ist, dann solltest Du locker 3000 Watt ranhängen. Wenn der Stromzähler sich dann allerdings aus der Verankerung rotiert hast du ein anderes Problem
Geschrieben von: A.Libi (Usernummer # 5711) an
:
na der sicherungskasten ist im treppenhaus... manchmal ist sie schon raus gewesen... aber wegen meines assigen nachbarn... anststatt zu klingen und zu sagen wenns zu laut wird, dreht er die sicherung raus... echt voll daneben...
tja, da war ich dann auch mal so arschig und hab mit den bullen gedroht.. geht ja wirklich net einfach den strom raus... tut den geräten und meinem pc net grad gut...
zumal ich echt nicht der lauteste bin und echt immer ab 22:00 ruhig mache...
aber was solls.. ist ne andere geschichte..so... und nochmal alle anstossen zu meinem 1. stern: *FREU*
Geschrieben von: Da_Face (Usernummer # 1081) an
:
Droh ihm mit ner Anzeige wegen Sachbeschädigung, da dein Diskettenlaufwerk/Festplatte seit dem letzten Stromausfall nichtmehr läuft. Halt ihm dabei nen altes Laufwerk unter die Nase und alles wird gut *gg*
Geschrieben von: A.Libi (Usernummer # 5711) an
:
naja... seid das gesagt hab mit der bullerei (was mir ja echt eigentlcih peinlich ist...)ist eigentlich ruhe,,,,,,,
ich denke mal das man fast alle friedlich lösen kann... aber der ist echt total ego drauf... tja schade..
aber bin ja bald eh weg hier...aber jetzt weiß ich in sachen steckdoesen echt weiter,,,
danke nochmal an alle...!!!